Thảo luận về một số lỗi chính của việc xây dựng máy chủ liên lạc

Dec 10, 2018 Để lại lời nhắn

Hệ thống liên lạc tòa nhà là một thiết bị được sử dụng trong các tòa nhà dân cư cao tầng, bên trong và bên ngoài các tòa nhà chung cư, truyền thông tin liên gia đình, kiểm soát cửa chống trộm và báo động cho người dân để báo cáo cho phòng làm việc trong trường hợp khẩn cấp. Hệ thống này chủ yếu bao gồm một máy chủ, một phần mở rộng, nguồn điện UPS, khóa điện và cửa gần hơn. Theo loại, nó có thể được chia thành loại báo chí trực tiếp, loại kỹ thuật số, hộ gia đình loại kỹ thuật số, liên lạc video loại báo chí trực tiếp, liên lạc video kỹ thuật số, liên lạc video gia đình loại kỹ thuật số, vv.


Máy tính chủ là bộ phận cốt lõi của hệ thống liên lạc nội bộ. Tín hiệu truyền của mỗi phần mở rộng và tín hiệu điều khiển khóa điện được điều khiển bởi máy tính chủ. Bảng mạch của nó được chống sốc và lắp đặt, và nó có khả năng chống rung và chống ẩm mạnh mẽ. Với vị trí chiếu sáng ban đêm, vẻ ngoài rất đẹp và hào phóng. Vậy trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên làm gì khi máy chủ liên lạc tòa nhà gặp lỗi? Dưới đây, chúng ta hãy thảo luận và phân tích một số loại vấn đề lỗi chính.


Triệu chứng: Máy chủ không thể thực hiện mở khóa mật khẩu.


1. Kiểm tra xem mật khẩu đầu vào có đúng không.


2, thao tác không đúng: vui lòng đọc kỹ hướng dẫn, xem phương pháp cài đặt mật khẩu có sai không, hoặc mật khẩu không thành công;


3. Một số đường dây mở khóa hệ thống liên lạc nội bộ được kết nối với nguồn điện hệ thống. Nếu máy chủ hiển thị MỞ CỬA MỞ: bộ phận chính là bình thường, vui lòng kiểm tra xem kết nối khóa điện có chính xác không, liệu nguồn điện của khóa điện có bị đoản mạch hoặc các đường dây khác không. Ngắn mạch


4. Nếu điện áp giữa các đường nối với khóa điện đã được hạ xuống, nhưng khóa điện không mở, khóa điện cần phải được thay thế. (Khóa điện cũng là một phụ kiện quan trọng trong hệ thống liên lạc nội bộ của tòa nhà. Vui lòng chọn một sản phẩm chất lượng để đảm bảo hệ thống ổn định và sử dụng tốt hơn.);


5, kiểm tra máy cửa: Khi mở khóa, phần chính của cửa sẽ có xung rơi, điện áp bình thường là 12V (một số sản phẩm hệ thống thế hệ thứ hai chủ yếu phát hiện ra máy chủ cửa 7 feet hoặc 8 feet);


6, mọi thứ đều bình thường, vui lòng xem xét chất lượng của máy chủ, thử một đơn vị của cùng một mô hình, đơn vị chức năng;


Tổng phụ: Hệ thống liên lạc video xây dựng chung, mở khóa mật khẩu không bình thường, lý do chính là do bài viết thứ nhất và thứ hai; nhưng thế hệ thứ hai của hệ thống xây dựng hệ thống liên lạc nội bộ, trường hợp thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng đã được xem xét.


Triệu chứng: Tiện ích mở rộng trong nhà không thể được mở khóa khi máy chủ có thể được mở khóa bình thường.


1. Không thể mở khóa toàn bộ bộ phận của máy: kiểm tra đường dây chính của hệ thống để xem đường dây có kết nối sai, đoản mạch, đứt trung gian hay không, sau đó kiểm tra xem thiết bị có đầu ra tín hiệu hay không. Cuối cùng, lần lượt kiểm tra nền tảng sàn để xem nền tảng sàn có bị cháy hoặc hư hỏng không. Các nền tảng của hầu hết các hệ thống liên lạc nội bộ tòa nhà được kết nối theo chuỗi;


2. Một số tiện ích mở rộng trong nhà không thể được mở khóa: kiểm tra đường dây mở rộng của tiện ích mở rộng để xem đường dây có kết nối sai, đoản mạch và đứt trung gian hay không, sau đó kiểm tra xem nền tảng sàn có đầu ra tín hiệu hay không;


3. Nếu nền tảng đường và sàn là bình thường, hãy xem xét thiệt hại mở rộng, tìm một sự thay thế của cùng một mô hình và mở rộng chức năng. Nhắc nhở đặc biệt: Nếu tiện ích mở rộng trong nhà có chức năng giải mã, vui lòng chú ý mã hóa lại khi thay thế tiện ích mở rộng. Số sàn thực tế là tốt hơn;


4. Dấu nhắc phương thức: Khi phát hiện máy chủ đơn vị, nền tảng sàn và lỗi đường truyền, trước tiên hãy sử dụng đồng hồ vạn năng để phát hiện xem chúng có tín hiệu nào không, và giảm thiểu sự cố. Phương pháp phát hiện từng cái một tốt hơn sản phẩm thay thế cùng một mô hình và chức năng;


5, phương thức nhắc: một số tín hiệu sản phẩm là bình thường, nhưng do sử dụng chương trình chip vi điều khiển, tín hiệu đầu ra bị cắt xén, khi nền tảng sàn, phần mở rộng, máy chủ và các sản phẩm khác sử dụng chip vi điều khiển không bình thường, Nó tốt hơn là thay thế sản phẩm có cùng chức năng và mô hình.


Triệu chứng: Máy quản lý không thể mở khóa khi máy chủ có thể được mở khóa bình thường.


1. Lỗi kết nối dây: Kiểm tra xem đường tín hiệu trong đường dây có được kết nối đúng không. Kiểm tra xem hệ thống dây của bộ chuyển đổi mạng có bình thường không. Xe buýt mạng của một số nhà sản xuất được kết nối trực tiếp với máy chủ đơn vị và cần phải kiểm tra đặc biệt.


2, việc sử dụng bộ chuyển đổi mạng (hay còn gọi là bộ chuyển đổi mạng, các chức năng như bộ định tuyến trong hệ thống mạng máy tính), nếu chức năng giám sát là bình thường, máy quản lý và người dùng trong đơn vị được sử dụng bình thường, chủ yếu xem xét chuyển đổi vấn đề của bộ chuyển đổi mạng Vui lòng thay thế kiểm tra sản phẩm của cùng một mô hình và chức năng;


3. Sự cố đường dây: Vui lòng kiểm tra tất cả các đường dây từ thiết bị liên lạc nội bộ trước đó đến hệ thống thiết bị để xem có bị đứt, khớp lỏng, ngắn mạch, ngâm nước hay không.


Triệu chứng: Máy chủ không thể gọi máy quản lý


1. Lỗi máy chủ: Khi gọi máy quản lý, hãy sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra cổng đầu ra của máy chủ để xem có tín hiệu đầu ra nào không; vui lòng thay thế cùng một mô hình và chức năng kiểm tra máy chủ;


2, lỗi bộ chuyển đổi mạng (bộ chuyển đổi): kiểm tra hệ thống dây của bộ chuyển đổi mạng để xem có lỗi nào không; khi gọi máy quản lý, sử dụng đồng hồ vạn năng để phát hiện xem có tín hiệu đầu ra đến cổng quản lý hay không; sử dụng đồng hồ vạn năng để phát hiện bộ chuyển đổi mạng bằng cách cổng đầu vào máy chủ có đầu vào tín hiệu hay không; cuối cùng, thay thế cùng một mô hình, kiểm tra chuyển đổi mạng chức năng.


Triệu chứng: Máy chủ đang bận sau khi được bật nguồn.


1. Đoản mạch: Vui lòng không kiểm tra lại với dòng chính; xem xét ngắn mạch của dòng chính của hệ thống, vui lòng kiểm tra nếu có ngắn mạch trong dòng chính;


2. Nền tảng sàn của một tầng nhất định bị lỗi, dẫn đến đoản mạch của hệ thống: thử nghiệm nền tảng sàn bị hỏng một lớp và thử nghiệm nền tảng sàn đang sử dụng được thay thế bằng nền tảng sàn thay thế cho đến khi phát hiện ra nguyên nhân.


Xây dựng hệ thống liên lạc các vấn đề chú ý khác


1. Vấn đề đấu dây chống địa chấn: Hầu hết các tòa nhà liên lạc sử dụng kết nối đầu cuối hoặc vít. Chống sốc cũng là một chìa khóa. Trong thực tế, nhiều máy tính lớn liên lạc được cài đặt trên lá cửa có thể di chuyển, thường rung động khi mở và đóng cửa. Loại vấn đề này thường xảy ra trong sự cố tiếp xúc gây ra bởi rung động; thứ hai là dòng không được bảo vệ bởi vỏ bọc ở khớp của khung cửa và lá cửa. Khi lá cửa được mở, đường dây bị chèn ép hoặc bị mòn nghiêm trọng, dẫn đến ngắt kết nối hệ thống. Hoặc ngắn mạch; bất kể máy tính lớn được cài đặt ở đâu, hệ thống chống sốc và dây phải được xử lý tốt. Nên cài đặt máy tính lớn liên lạc trên cửa rất mở hoặc trên tường.


2. Vấn đề về đường dây mở khóa: Hầu hết các đường dây mở khóa liên lạc nội bộ (với đường dây khóa điều khiển điện) được kết nối từ máy chủ liên lạc với khóa điều khiển điện. Loại dây này có nhiều ưu điểm, chắc chắn và có thể ngăn ngừa hư hỏng và mở khóa tín hiệu. Tuy nhiên, một số đường dây mở khóa liên lạc của tòa nhà là một loại dây khác, đó là kết nối cáp ba lõi từ máy tính chính liên lạc với nguồn điện hệ thống, sau đó kết nối hai dây lõi từ nguồn điện với khóa điều khiển điện và Theo kinh nghiệm, việc mở khóa này có thể xuất hiện ở ba khía cạnh: máy chủ liên lạc, cung cấp điện, mở khóa đường dây, theo kinh nghiệm , lỗi Chủ yếu tập trung vào đường dây cung cấp điện và mở khóa. Trong trường hợp nối dây như vậy, vui lòng kiểm tra đường dây mở khóa trước, sau đó xem xét thay thế kiểm tra nguồn điện và cuối cùng xem xét máy chủ liên lạc.